• 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
FI springt beim Einschalten raus
#4
Der FI 'fliegt' immer dann, wenn der hineinfließende Strom (Phase) vom hinausfließenden (Neutralleiter) abweicht, also über den Schutzleiter sozusagen fehlentweicht!
Heißer Typ von Schlawi: Heizpatrone mit Masseschluss oder Fehlstrom (da reicht auch ein feuchter Anschluss)!
Die hat eine Schutzleiteranschluss (gn/ge), den man mal kurzzeitig entfernen könnte. Bleibt der FI dann stehen, war's das. Ansonsten kommen natürlich auch noch die Trafos oder der Eingangsentstörfilter, u. U. die Zuleitung selbst in Frage.
Bei dauerhaftem Fehler sollte man das auch ausser Betrieb am Netzstecker messen können. Isolation beider Anschlüsse gg. Schutzleiter wenigstens
> 7,7 MOhm. Also Komponenten abklemmen, die einen Schutzleiteranschluss haben (s. o.), bis die Ursache gefunden ist.


Nachrichten in diesem Thema
FI springt beim Einschalten raus - von Keke - 24.06.2015, 19:33
RE: FI springt beim Einschalten raus - von Keke - 24.06.2015, 20:36
RE: FI springt beim Einschalten raus - von Mey - 02.07.2015, 16:38
RE: FI springt beim Einschalten raus - von Keke - 06.07.2015, 19:51

Gehe zu: